按技术措施要求,当集中供暖系统供水温度低于60度时,不宜采用锅炉或换热站直接出水60度,而应在用户集分水器处设混水泵
这样妥否?不让锅炉直接出60度以下的热水可能是减少水泵能耗的考虑,但是末端设那么多混水泵,不但不能减少能耗,还会大大增加维护工作量,大家是怎么设计的呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2017-4-27 08:46:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

95

帖子

213

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
213
发表于 2017-5-2 11:47:41 | 显示全部楼层
当然是设末端混水泵节能啊。水泵的功率和水泵流量与扬程的乘积成正比。所有末端混水泵的总流量和与集中循环泵的流量是一样的,但是每个末端混水泵只需要克服末端管道的阻力即可,而总循环泵要克服的阻力是末端管道+干管的阻力和,显然总循环泵的扬程是要高于末端混水泵的,那么总循环泵的功率必然高于各末端混水泵功率之和啊。此外,现在锅炉都是按20~25度温差设计的,大容量锅炉甚至温差高达40~60度,锅炉对流管束都是以这样的条件设计的,直接出低温大流量热水换热效率会有较大幅度的下降。如此一来,锅炉直接出低温热水,热源本身效率低,热水输送环节也效率低,当然不合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

128

帖子

325

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
325
 楼主| 发表于 2017-5-2 14:25:00 | 显示全部楼层

vk3001h 发表于 2017-5-2 11:47

当然是设末端混水泵节能啊。水泵的功率和水泵流量与扬程的乘积成正比。所有末端混水泵的总流量和与集中循环 ...

有一定的道理
但是有两个问题
1、水泵的功率就该与扬程成正比,与流量的平方成正比
2、是有针对低温出水设计的锅炉的,所以不会说存在高温出水的锅炉直接拿来当作低温出水使用,而造成效率低的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

95

帖子

213

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
213
发表于 2017-5-2 14:25:37 | 显示全部楼层

小虎爸 发表于 2017-5-2 14:25

有一定的道理
但是有两个问题
1、水泵的功率就该与扬程成正比,与流量的平方成正比

1、泵的有效功率Pe=ρ*G*H*Q。其中ρ为密度,G为重力加速度,H为扬程,Q为流量。
2、按国标设计的锅炉都是按大温差条件搞的,暖通设计规范和相关设备设计规范几十年来一贯坚持大温差小流量设计。至于市场上确实有小温差设计的锅炉,这个事情我与锅炉厂交流过。厂家说我们的标准锅炉都是按大温差设计的,当然如果你有要求我们可以按小温差的要求更换大密度对流管束。但是由于炉膛不能相应扩容,对流管束的换热效果会比常规设计的产品低一些。
回复 支持 反对