查看: 432|回复: 0

甘肃酒泉供热管道爆裂 事故原因为主管网补偿器泄漏

[复制链接]

339

主题

382

帖子

2445

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2445
发表于 2018-1-13 15:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
人民网兰州11月22日电(高增硌)21日上午10时许,甘肃酒泉市肃州区敦煌路与解放路交叉口一暖气管道发生爆裂事故,导致肃州区5.6万户约15万人供暖受影响。
        “11・21”供热管网泄漏事故发生后,在事故应急指挥部统一安排部署下,国电电力酒泉热力公司现场抢险组根据供热事故应急预案和事故抢险方案,按照分段隔离、减压排水、科学抢修的要求,组织专业技术人员及施工作业人员40余人,挖掘机、装载机等大型施工机械15台套轮流作业,连续作业12小时,至22日凌晨2时施工作业面开挖清理完毕,凌晨3时确定管网泄漏点,初步查明事故原因为主管网补偿器泄漏。
        经现场抢险组专业技术人员认真综合分析,决定采用补偿器加装套筒方案实施抢修,并于凌晨4时起实施管网泄漏点抢修工作,目前,正在进行管网补偿器套筒对口、焊接。
        在事故处置过程中,住建、电力、公安、环卫、供排水等单位和部门及时启动应急预案,积极落实各项保障措施,目前全区电力运行平稳,道路交通通畅有序,抢修工作进展顺利。
        相关新闻:
        甘肃酒泉供热管道爆裂事故 现已启动紧急应急预案
        甘肃酒泉主城区暖气管爆裂 市区5.6万户15万居民供暖受影响
        甘肃酒泉发生供热管道爆裂事故 事故原因正在调查中


(责编:呼双鹏、王彤)